В этом случае пропускная способность ограничителя при прямоугольном импульсе тока (I 2000 МКС) должна быть не менее 250 А. Допустимые (выдерживаемые) кратности коммутационных и грозовых перенапряжений электрических машин приведены в таблице 3. Где W1 — наибольшая энергия, рассеиваемая ограничителем в одном цикле гашение — зажигание (гашение в ноль тока промышленной частоты и повторное зажигание в момент максимума восстанавливающегося напряжения на поврежденной фазе).

Все ограничители перенапряжения, предлагаемые компанией Вольт-Сервис, укомплектованы качественными и надежными варисторами и в полной мере отвечают всем достаточно жестким техническим нормам.

Мы снабдим Вас качественным электрооборудованием в сжатые сроки. Ограничители перенапряжений рассчитаны для эксплуатации в условиях нормированных для исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ при высоте не более 1000 м над уровнем моря и температуре окружающей среды от -60°С до +40°С. В нашем каталоге представлен ряд ограничителей импульсного перенапряжения серии ОПН-М и сменные картриджи для них. Устройство может иметь от одного до четырех полюсов, опн 10 12 ухл1 то есть могут быть использованы в однофазной и трехфазной сети. Если вам нужно ограничитель опн п 10 перенапряжений купить, но вы не уверены в том, какой именно лучше выбрать, оптимальной будет помощь консультантов.

При отсутствии избыточного напряжения сопротивление прибора достигает несколько десятков МОм, что приближает его к изоляторам.

Трансформаторы тока напряжением более 35 кВ не подвергаются испытаниям повышенным напряжением. Измерение сопротивления вторичных обмоток и промежуточных обмоток каскадных трансформаторов тока относительно цоколя производится мегаомметром на 1000 В. Б) изоляции доступных стяжных шпилек, прессующих колец и ярмовых балок. Испытание следует производить в случае осмотра активной части.

Ток носит емкостной характер, вследствие чего в ОПН не выделяется активная мощность, и он может неограниченно долго находиться под рабочим напряжением.

Защитное действие ограничителя обусловлено нелинейной вольтамперной характеристикой материала варистора, а именно резким уменьшением его сопротивления при импульсных перенапряжениях. Поэтому при импульсе перенапряжения через ограничитель перенапряжения сети протекает значительный импульсный ток, а напряжение сети снижается до уровня, безопасного для изоляции защищаемого оборудования. Ограничители перенапряжений ОПНп-0, 4/300/0, 26 УХЛ1 предназначены для защиты электрооборудования переменного тока напряжением в сети 220 В частотой 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничители перенапряжений нелинейные ОПН-35 предназначены для защиты электрооборудования сетей с изолированной и компенсированной нейтралью переменного тока 35 кВ частоты 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений. Герметичный и полностью взрывобезопасный корпус ограничителя ОПН-0, 22 выполнен из особого полимерного материала, опн 10 12 ухл1 устойчивого к любым атмосферным осадкам и не требующего регулярной очистки.