В зависимости от требуемых характеристик ОПН и его конструкции ограничитель перенапряжения опн ухл1 может состоять из одной колонки или из ряда колонок, соединённых последовательно либо параллельно.

Стеклопластиковый корпус ограничителя перенапряжения ОПН обеспечивает взрывобезопасность при прохождении тока короткого замыкания. Для надежной изоляции и герметизации предусмотрено внешнее покрытие из полимерного материала, нанесенного бесшовным способом. Оно обладает повышенной износостойкостью, обеспечивает защиту от ультрафиолета, влаги, перепадов температур. Для электрических сетей и электроустановок напряжением 10 кВ, опн ухл1 эксплуатирующихся в условиях климата и размещения УХЛ1, ограничители перенапряжения выпускаются со значениями заряда пропускной способности 0, 6 Кулона, 0, 8 Кулона, 1, 1 Кулона и 1, 4 Кулона. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя Uнд, кВдейств. Ток проводимости (класс тока пропускной способности) - это ток, идущий через ОПН под действием напряжения, направленного к зажимам ОПН при условии его работы.

При отсутствии избыточного напряжения сопротивление прибора достигает несколько десятков МОм, что приближает его к изоляторам.

В нашем каталоге представлен ряд ограничителей импульсного перенапряжения серии ОПН-М и сменные картриджи для них. Устройство может иметь от одного до четырех полюсов, то есть могут быть использованы в однофазной и трехфазной сети. Рабочее положение ограничителей перенапряжения ОПНп - 6/7, 2/ограничитель опн 10/1 УХЛ1 вертикальное. Допускается отклонение от вертикали опорного исполнения не более 15°. Ограничители перенапряжений рассчитаны для эксплуатации в условиях нормированных для исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ при высоте не более 1000 м над уровнем моря и температуре окружающей среды от -60°С до +40°С. Несколько слов о принципе работы ОПН с расшифровкой базовых понятий.

Производится на опоре установки разрядника. Искровой промежуток не должен отличаться от заданного. Для приведения токов проводимости разрядников к температуре +20 °С следует внести поправку, равную 3 % на каждые 10 градусов отклонения (при температуре больше 20 °С поправка отрицательная). Сопротивление ограничителей перенапряжений с номинальным напряжением до 3 кВ должно быть не менее 1000 МОм. Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения.

Приемо-сдаточные испытания рекомендуется проводить в нормальных условиях окружающей среды, указанных в государственных стандартах.

Представленные в нашем ассортименте ограничители перенапряжения ОПН, ОПНп демонстрируют надежность в эксплуатации и эффективность.

Группа соединений должна соответствовать паспортным данным и обозначениям на щитке. Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп. 1, 2 (только сопротивление изоляции), 11-14. Определение возможности включения без сушки электродвигателей напряжением выше 1 кВ. Измеренное значение сопротивления изоляции должно быть не менее 0, 5 Мом.